事業所・関連施設

高浜発電所だより

高浜発電所だより 第131号 2021年3月

高浜発電所長 木島 和夫
高浜発電所長
木島 和夫

 高浜町の皆さまには、日頃より発電所の運営にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

 高浜3号機は、3月7日に原子炉を起動し、10日に送電を開始いたしました。
 高浜3、4号機につきましては、ともに定期検査において蒸気発生器の一部の伝熱管外面に減肉が認められました。調査の結果、減肉の原因は混入した異物や伝熱管の表面に生成された鉄酸化物(スケール)が接触したものと推定したことから、異物混入防止対策を実施するとともに、スケール全体をもろくするため、蒸気発生器内の薬品洗浄を実施し、あわせて、当該伝熱管はいずれも施栓いたしました。
 高浜3号機につきましては、今後、原子力規制委員会の最終検査として総合負荷性能検査を受け、4月5日に本格運転を再開する予定です。高浜4号機につきましても、同様の対策を実施し、4月上旬の原子炉起動を目指してまいります。

 また、当社は、高浜1、2号機につきまして再稼動に向けた準備を進めておりますが、高浜町の野瀬町長におかれましては、2月1日、高浜町の皆さまのお気持ち、高浜町議会のご意思、発電所の安全対策や当社の継続的な安全性向上への取組み等を踏まえ、再稼動のご判断をいただきました。あらためまして、高浜町の皆さまのご理解とご支援に深く感謝申し上げます。

 当社といたしましては、今後も、運転開始から40年以降の原子力発電所の運転の必要性ならびに安全性などにつきまして、高浜町をはじめ、社会の皆さまにご理解いただけるよう努めてまいります。引き続き、原子力の安全確保に終わりはなく、安全性をたゆまず向上させていくという強い意志と覚悟のもと、安全最優先で、安全・安定運転の実績を一つひとつ積み重ねてまいる所存でございます。

1号機、2号機

号機 電気出力(kW) 運転状況(2021年3月13日現在)
1号機 82.6万 第27回定期検査中 2011年1月10日~
2号機 82.6万 第27回定期検査中 2011年11月25日~
3号機 87.0万 調整運転中
4号機 87.0万 第23回定期検査中 2020年10月7日~

高浜発電所3、4号機の状況について

◇3、4号機は、ともに定期検査において蒸気発生器(SG)の一部伝熱管の外面に減肉が認められました。その後、原因を調査し、再発防止対策を講じた上で、3号機は3月7日に運転再開し、4号機は準備整い次第、4月上旬に運転を再開する予定です。

<定期検査で確認されたSG外面の減肉事象の原因と再発防止対策の概要>

定期検査で確認されたSG外面の減肉事象の原因と再発防止対策の概要

◆引き続き、安全最優先で、安全・安定運転の実績を一つひとつ積み重ねてまいります。